| Gestion électronique d'une chasse d'eau | |
|
|
|
Auteur | Message |
---|
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 9:43 | |
| Bonjour Francis, Oui moi aussi je préfèrerai les deux boutons. Mais dans ce cas : pas de leds Et normalement le moteur devrait aussi avoir ce temps "économique". Tom doit confirmer tout ça. Et quant au potar on oublie... car pas de convertisseur analogique sur le 84. @++ | |
|
| |
tom Chef de Projet
Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 9:50 | |
| Salut les amis! Pas grave pour les leds! Le pricipal est que ce soit realisable sans trop de problemes Tom | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 9:58 | |
| Bonjour Tom,
Donc deux boutons confirmés.
Pour la durée du temps économique : - le temps sélectionné par les switchs / 2 - ou une tempo fixe (définie par toi mais non modifiable par la suite sauf retour chez Francis pour re-programmation) ?
La même chose appliquée au moteur ou qu'à l'eau ?
Et enfin pour l'inter et le fusible encastré dans le coffret ?
@++ | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 11:39 | |
| Bonjour,
Alain, peux tu me faire part, par mail du fichier, "asm". Pour essai, et surtout pour me remettre dans le bain. Mplab-- IcProg, tu vois!
Sinon, le montage est prêt, juste le deuxième bouton à insérer.
A+ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 12:37 | |
| Bonjour Francis,
Envoyé. Mais comme je te le précise, c'est la version avec un seul bouton.
Je m'attaque à la deuxième version.
En attendant la réponse de Tom je considère que le temps "économie" (/2) s'applique aussi au moteur.
@++ | |
|
| |
tom Chef de Projet
Age : 54 Localisation : somme 80 Prénom : Tom Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 14:59 | |
| Salut les amis! Je te confirme Alain que pour le mode eco on peut diviser par 2 les temps de marche donnés a l'électrovanne comme au moteur Pour le fusible et l'inter c'est ok comme tu propose, c'est bien en + ça aussi j'ai! Alors comme ça Francis tu joue les programmeurs en plus de l'electronicien? A force tu va peut etre regretter de n'avoir pas choisis l'un de ces deux métier (informatique/electronique) Tom | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 15:33 | |
| Bonjour, - Citation :
- A force tu va peut etre regretter de n'avoir pas choisis l'un de ces deux métier (informatique/electronique)
Ah, surement, mais je ne vous aurais alors peut être jamais connu! Bon, la maquette tourne, il ne manque plus que le deuxième bouton et la modif du programme. A+ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 15:46 | |
| Bonjour, Je viens d'envoyer à Francis le source du programme normalement dernière version (v2.0) pour validation en live. Le schéma, les dernières définitions ayant été effectuées, peut passer en Schéma v1.0 Le fonctionnement : Bouton NORMAL : durées définies par la position des switchs de SW1. Electrovanne de 15s à 30s. Moteur de 5s à 20s. Bouton ECO : Electrovanne et moteur = position des switchs / 2. Par pas de 1s. A la fin du cycle complet, attente qu'aucun bouton ne soit pressé avant de pouvoir revenir au début. Ceci pour éviter (limiter) qu'un sale môme ne s'amuse à jouer avec la chasse en restant appuyé trois heures sur le bouton (bonjour l'économie !).J'ai mis un anti-rebonds de 0,1s. En réalité le terme "anti-rebonds" n'est pas très approprié puisque nous ne revenons au début qu'après plusieurs secondes. Disons que c'est un anti parasite. Prise en compte uniquement si appui supérieur à 0,1sLe strap ST1 : s'il n'est pas mis, c'est le fonctionnement actuel, deux cycles identiques sont effectués à chaque appui sur NORMAL. S'il est mis, un seul cycle. Dans le cas où on appuie sur le bouton ECO, quelque soit l'état de ST1, il n'y a toujours qu'un seul cycle d'effectué. Voilà, je pense que tu vas voir un bon petit produit. Tom, Confirme que le mode d'emploi te convient (sinon, pas de prob, on change !) Et quelle est ta décision concernant le fusible et l'inter ? Car cela joue sur les plots d'entrées/sorties de la carte électronique. Edité car je n'avais pas remarqué sa réponse dans son précédent message...=============== - Tom à Francis a écrit:
- A force tu va peut etre regretter de n'avoir pas choisis l'un de ces deux métier
C'est probable surtout si je lui dis le niveau de rémunération. Et dans ce cas là il ne va pas regretter... il va pleurer A l'époque (car ça a malheureusement beaucoup changé maintenant) c'était la vache grasse pour les Bureaux d'Etudes en électronique : - Spoiler:
500,00Frs (70€) L'HEURE ! (prestation intellectuelle, pas l'heure de câblage !)
- Francis a écrit:
- Ah, surement, mais je ne vous aurais alors peut être jamais connu!
Mais bien sûr que oui. Le monde est très petit (et très fermé aussi) dans ce domaine. @++ | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 16:24 | |
| Re, 70€ de l'heure, ah la vache, y'a plus de place ? La maquette est prête, le nouveau programme est rentré, cela semble fonctionner. Les deux boutons fonctionnent également. Alain, peux tu nous éditer, les différentes valeurs des tempos, avec la position des switchs. Bravo Alain, mais pour les 70€ de l'heure, tom va devoir faire un crédit! A+ | |
|
| |
papy31 Membre d'Honneur
Age : 90 Localisation : haute-Garonne Prénom : Clément Date d'inscription : 04/06/2008
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 16:33 | |
| Bonjour à tous,
Bien le processus bravo beau boulot, mais pas besoin de crédit
en serrant la ceinture il va faire des économie : eau et électricité
Avec mes excuses pour Tom.
A+ | |
|
| |
tom Chef de Projet
Age : 54 Localisation : somme 80 Prénom : Tom Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 16:36 | |
| excellent comme ça, a vrai dire c'est mème mieux que celui d'origine et de plus, ça sera + costaud! tom | |
|
| |
tom Chef de Projet
Age : 54 Localisation : somme 80 Prénom : Tom Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 16:52 | |
| - fc89 a écrit:
Bravo Alain, mais pour les 70€ de l'heure, tom va devoir faire un crédit!
A+ Les temps sont dure et de plus en plus en ce moment. Papy31: A force de la serrer on arrive au dernier crant, heureusement qu'on a encore la santé, c'est au moins du positif Tom | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 16:59 | |
| Re,
Actuellement, switchs 0101 - 0101 "bouton long" 30s et 20s, "bouton court" 15s et 10s.
C'est donc bien la moitié.
A+ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 17:09 | |
| Bonjour, Oui et heureusement ! Normalement tout doit bien fonctionner car je l'ai passé entièrement au simul. Mais... on ne sait jamais. Une petite précision : si, effet d'un parasite secteur ou autre, le programme venait à se planter, j'ai activé le watchdog, de ce fait au bout de 7ms après plantage le programme redémarre du début. Bien sûr, si c'était en plein cycle, le cycle sera annulé. Mais c'est le moindre des maux. Positions des switchs : @++ | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 17:13 | |
| Re, Les relais utilisés: Omron G2R 117P-v-us-sv A+
Dernière édition par fc89 le Ven 12 Nov 2010 - 18:10, édité 1 fois | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 17:16 | |
| Re, - Citation :
- Actuellement, switchs 0101 - 0101 "bouton long" 30s et 20s, "bouton court" 15s et 10s.
Hop là !! Il y a quelque chose qui cloche. Car avec les switchs à 0101 0101 tu devrais avoir 20s et 10s (10s/5s en eco). @++ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 17:23 | |
| Bonsoir Francis,
Si tu as 30s et 20s ça correspond aux durées max.
C'est comme si les dips-swiths étaient en permanence sur ON quelque soit la position que tu mets.
@++ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 17:38 | |
| Bonsoir, En attendant qu'on ait résolu ce petit problème...ok pour l'empreinte du relai. Francis, As-tu une référence de ce relai ?Car je l'ai peut-être déjà dans ma bibliothèque. Ensuite pour les cosses, de ce style par exemple ? Enfin pour moi il me faudrait le diamètre du trou du picot qui sera soudé sur la carte et ensuite ça baigne je peux commencer le typon. @++ | |
|
| |
tom Chef de Projet
Age : 54 Localisation : somme 80 Prénom : Tom Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:00 | |
| Alain: Pour les cosses electrovanne et moteur c'est bien celles de la photo!
Tom | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:05 | |
| Bonjour Alain,
Les relais, Omron G2R 117P-v-us-sv
Je t'ai demandé le tableau des positions de switchs parce que justement je n'arrivais pas à trouver la même chose que toi. J'ai l'impression, qu'il y a un croisement entre les données de Ev et Moteur dans le pic. Tous les switchs à 0, les timers sont bons, mais par exemple Rb0 à 3=0000, Rb4 à 7=0101 résultat 20s et 10s ???
A+ | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:09 | |
| Re,
Alain, pour le pic, qu'elle est la différence entre rien et les mises à la masse? Rien, veut peut être dire "rien et pas rien" de façon aléatoire, puisque les pattes sont en l'air;
A+ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:15 | |
| Bonsoir vous deux ! Alors il me faudrait quand même le diamètre de perçage (à peu près - je peux mettre un peu plus grand, ce n'est pas grave). Tom, Le principe de branchement à l'intérieur du coffret : J'ai rajouté des trous d'aération en dessous et sur les côtés (diamètre 12 par exemple). Je pense que c'est obligatoire car le coffret va être situé dans un endroit sujet à l'humidité. Avec quand même une petite réserve : il ne faudrait qu'un de ces sales mômes (le même que tout à l'heure ) pendant que ses parents pensent qu'il est sagement en train de faire son petit pipi, s'amuse à entrer par les trous des tiges métalliques. Ca ferait mauvais effet sur les parents qui sont en train de boire l'apéro avec vous dans votre salon ! Francis, Je ne comprends pas ce que tu veux dire par RB0 à 2 et RB7 à 7. Par contre si tu positionnes les quatre switchs du moteur (RB0 - RB3) à 0 (0000) et les quatre switchs de l'électrovanne (RB4-RB7) à 5 (0101), et c'est à priori ce que tu as fait ( confirme moi), ça correspond en effet à 20s et 10s. Pour ton dernier message non, les entrées sur le port B ne sont pas en l'air car j'ai activé les pull-up. Particularité intéressante sur les pics, le port B a cette fonction. Chaque bit a une "résistance" de pull-up. Ce que n'a pas le port A c'est pourquoi on est obligé de rajouter les 10ko extérieures. @++ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:19 | |
| Re,
STOP ! ERREUR !
Si les switchs moteur sont à 0 (0000) la durée moteur est de 5s.
Pour avoir 10s il faut les mettre à 5 (0101).
@++ | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:25 | |
| Re, Non, non tu as bien compris! - Citation :
- Par contre si tu positionnes les quatre switchs du moteur (RB0 - RB3) à 0 (0000) et les quatre switchs de l'électrovanne (RB4-RB7) à 5 (0101), et c'est à priori ce que tu as fait (confirme moi), ça correspond en effet à 20s et 10s.
Le moteur devrait être à 5s??? si Rb0-Rb3=0000 - Citation :
- Pour ton dernier message non, les entrées sur le port B ne sont pas en l'air car j'ai activé les pull-up.
Particularité intéressante sur les pics, le port B a cette fonction. Super, j'avais oublié cette fonction. A+ | |
|
| |
fc89 Chef de projet Membre Donateur
Age : 60 Localisation : Bourgogne, France Prénom : Francis Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:30 | |
| Re,
Si Rb0 à Rb7 = 0 (pattes en l'air) , les timers sont bon 15 et 5s, je change juste Rb4 à Rb7 =0101, là le timer du moteur change, normalement il n'aurait pas du
A+ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:34 | |
| Bonsoir Francis, Pour l'électrovanne, au chiffre indiqué par les switchs, le programme rajoute 15, ce qui fait qu'à 0000 la durée est de 15s. Et nous pouvons avoir une durée variable de 15s à 30s. Et idem pour le moteur mais là on ne rajoute que 5. Pour une durée variable de 5s à 20s. - Citation :
- je change juste Rb4 à Rb7 =0101, là le timer du moteur change, normalement il n'aurait pas du
Le moteur change mais est-ce que l'électrovanne change aussi ? @++ | |
|
| |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
Age : 73 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Gestion électronique d'une chasse d'eau Ven 12 Nov 2010 - 18:37 | |
| Re,
Donc à 0000 0000 c'est bon, on a 20s et 5s.
Confirme avec 0000 (RB0-RB3) et 0101 (RB4-RB7), on doit avoir 15s (ev) et 10s (moteur).
Et en inversant 0101 et 0000 on doit avoir 20s (ev) et 5s (moteur).
@++ | |
|
| |